啊杰 2015-09-30 23:48:43 | 廣東省 安裝 | 2806查看 1回答
請問這個模塊與防火閥的連線問題
請問平面圖中的單輸入模塊是貼在頂板的線盒處嗎。然后與防火閥是怎么連接的呢。。圖紙兩根紅色是信號線呢。是兩根兩芯接入貼在頂板的模塊,然后再從模塊出來一根兩芯的到防火閥嗎。還是直接從模塊的兩根紅色的線接到防火閥呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙兩根紅色是信號線是一根兩芯接入貼在頂板的模塊,再從模塊出來一根兩芯的到防火閥。不是直接從模塊的兩根紅色的線接到防火閥,其中一根線連接下一個消防設備。
2015-10-01 04:56:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看