小夏姑娘Xx 2015-09-28 15:34:43 | 廣東省 安裝 | 16749查看 3回答
“火線進開關 零線進燈頭”“火線進 零線出”
進線和出線是個什么概念呢? “火線進開關”的意思是不是從配電箱進開關再到燈具? “零線進燈頭”的意思是不是從開關到燈具? 那么如果線是3*2.5的話 是一根零線一根火線 還有一根接地線 那么接地線是按火線的長度算還是零線的長度算呢? 還有就是開關的線也是3*2.5的 是直接從配電箱接到開關算三根吧? 那這樣會不會和照明電源中的那根火線沖突呢? 勞煩各位前輩解答 萬分感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
“火線進開關 零線進燈頭”“火線進 零線出”這個都是不一定的,你只要記住從配電箱出來是3線(相線、零線、PE線),首先零線、PE線必須到燈具,相線到開關,再從開關出來控制相線到燈具。
2015-09-28 23:54:09
-
火線進開關”的意思是不是從配電箱進開關再到燈具?不是,開關一般進線有一根火線,然后引出至燈具為控制線,可以從配電箱到開關,也可以從燈具到開關,后者居多
“零線進燈頭”的意思是不是從開關到燈具一般是電源線從配電箱進入燈具,然后火線引至開關,零線和地線只在平面中敷設,沒有必要進開關
?那么如果線是3*2.5的話 是一根零線一根火線 還有一根接地線 那么接地線是按火線的長度算還是零線的長度算呢? 一般與零線差不多,但是不一定完全相等,需要結合設計
還有就是開關的線也是3*2.5的 如是單聯開關,是2*2.5,如果是雙聯開關是3*2.5……
是直接從配電箱接到開關算三根吧?那這樣會不會和照明電源中的那根火線沖突呢 不影響
2015-09-28 16:41:56
-
你好:
進線和出線是個什么概念呢? 電源側是進線,負荷側是出線。
“火線進開關”是從配電箱進開關再到燈具的。
“零線進燈頭”的意思不是從開關到燈具,是從配電箱到燈具的。
那么如果線是3*2.5的話 是一根零線一根火線 還有一根接地線 ,接地線是零線的長度計算,因為零線到燈位,PE線也必須到燈位所以同零線是一樣的。
還有就是開關的線也是3*2.5的 是直接從配電箱接到開關算三根吧?到開關三根線有兩種情況,一是接雙聯單控開關,另是接雙控單聯開關,從配電箱到開關只有一根火線,其它兩根是控制線。
那這樣會不會和照明電源中的那根火線沖突呢? 是不會沖突的,只要按照系統圖去做是沒有問題的。
2015-09-28 19:46:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看