背著十字架的狼 2015-09-25 11:43:16 | 北京市 安裝 | 1927查看 2回答
13清單的電纜清單工程量考慮了電纜頭預留的1.5m的工程量了嗎?(大??靵恚?
13清單的電纜清單工程量考慮了電纜頭預留的1.5m的工程量了嗎?(大??靵恚? 13清單的電纜清單量的計算是(圖示尺寸+預留)*(1+2.5%)這個對不對?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
13清單的電纜清單工程量應該是考慮了電纜頭預留的1.5m的工程量;
13清單的電纜清單量的計算是(圖示尺寸+預留)*(1+2.5%)這個是正確的。
2015-09-25 14:40:22
-
2013清單的電纜清單工程量考慮了電纜頭預留的1.5m的工程量了嗎?
答:需要按《電纜敷設的附加弛度表》中11類情況,把符合預留條件的預留量累加起來。當然要包括電纜頭。2013清單工程量電纜的計算規則同2012北京定額電纜工程量的計算規則,見住建委文件:京建法[2014]172號文件第二十條(四)。
2013清單的電纜清單量的計算是(圖示尺寸+預留)*(1+2.5%)這個對不對?
答:對。但管內穿電纜=(圖示尺寸+預留)不需要計算2.5%的弛度。
2015-09-25 14:50:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看