-
風語 2015-09-22 18:27:28 | 浙江省 土建 | 903查看 9回答
關于挖土方的問題
交付使用地坪標高為-0.9,而基礎底標高為-0.7,設計室外地坪為-0.1,這樣的情況,我是只需要考慮填土(總填土體積扣除基礎的體積),不需要考慮挖土,還是要考慮先填土至-0.1,然后再挖基礎土方?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
交付使用的自然地坪是-0.9,而您基礎的底標高是-0.7
那么請問,您的地耐力是否已經滿足設計要求,如果已經滿足要求,
您應該是直接在這個地坪上開始基礎工程(計算基礎超深,我不認為應該填土0.1,再做基礎,因為這樣持力層應該不對)
像這樣的情況,只能是計算基礎超深+基礎回填
沒有基礎挖方了
2015-09-22 19:50:04
-
交付使用地坪標高為-0.9【原現場自然地坪標高】,而基礎底標高為-0.7,設計室外地坪為-0.1。
這樣的情況,是需要考慮填土(總填土體積扣除基礎的體積),不需要考慮挖土【因為沒有需要挖的土方】。
2015-09-22 20:05:02
-
基礎底標高為-0.7,自然地坪為-0.9,找設計加深基礎。
2015-09-22 20:36:50
-
加深基礎或著墊石硝,至基礎層底,基礎底下不能墊擾動土。
2015-09-22 21:29:57
-
你好,按照填土計算即可
2015-09-23 01:36:29
-
交付使用地坪標高為-0.9,而基礎底標高為-0.7,設計室外地坪為-0.1,這樣的情況,我是只需要考慮填土(總填土體積扣除基礎的體積),不需要考慮挖土,還是要考慮先填土至-0.1,然后再挖基礎土方?
這種情況應只考慮填土,不需要考慮挖土,不能先填土到-0.1然后再挖基礎土方的.
2015-09-22 20:22:51
-
按照填土計算就可以,不需要先填再挖。
2015-09-23 08:35:39
-
原始地坪在設計基礎底之下,理論是不用挖土的,但要注意地質勘察報告對原始地質的情況,如何需要挖出回填的情況需單獨考慮。這種情況請仔細看設計圖紙。供參考
2015-09-23 09:25:03
-
答:你說的這個情況存在嗎?
地基基礎設計規范強制條款 基礎埋深最少不得小于500mm
我覺得這個情況不應該直接把基礎做在目前交付的自然地面以上0.2米(-0.7),而是應該
1)由設計單位把基礎埋深修改到自然地面以下,滿足規范要求
2)先進行場地填土平整(實際上該部分天填土工作以后還是要做的),然后再開挖基槽。
2015-09-23 11:37:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看