曉菡 2015-09-19 21:45:40 | 重慶市 安裝 | 1808查看 5回答
這個管件應是機三通還是溝槽三通?
如圖,消防立管DN100分支出DN65管,那個三通應是機三通還是溝槽三通。如是機三通,那套定額時就只有一個管件,是機三通,對不?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個圖的三通用機械三通,套定額時就只有一個管件,是機三通,對的
符合規范【自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005】第5.1.4--5套要求,如圖
2015-09-20 07:01:30
-
你好,這種一般都是機械三通,在主管上開口連接支管。DN65正好符合DN100主管開口最大口徑。
機械三通還要分溝槽機械三通和螺紋機械三通。
要看你支管是什么連接方式進行確定。
工程量如下:
如果是溝槽機械三通,需要1個溝槽機械三通和1個鋼卡箍。
如果是螺紋機械三通,就需要1個螺紋機械三通。
2015-09-19 22:31:45
-
如圖,消防立管DN100分支出DN65管,三通可以是機三通或溝槽三通。如是機三通,那套定額時就只有一個管件,是機三通,對的。
2015-09-20 06:41:47
-
消防規范中規定此處不允許用機械三通,必須用異徑三通的溝槽管件。
2015-09-20 09:19:00
-
消防立管DN100分支出DN65管,那個三通應是溝槽三通。