學途 2015-09-18 15:03:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1189查看 4回答
人防門框墻的問題
人防門框墻,門框上面預留一個洞口,定義了墻洞,布置不上,請高手指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
人防門框墻,門框上面預留一個洞口,定義了墻洞,布置不上,請高手指教
答:人防門框墻是剪力墻中,人防門的加強構件,不允許在人防框墻中布置洞口。
2015-09-18 16:50:36
-
既然是人防門框墻,那就使用鋼筋軟件的人防門框墻構件定義繪制,遇到不一樣的進行鋼筋編輯鎖定或者在其他鋼筋屬性里輸入
2015-09-18 16:30:08
-
你需要把洞口的標高填寫正確,再布置
2015-09-18 16:21:12
-
人防門框墻,門框上面預留一個洞口,定義了墻洞,布置不上。因為墻洞的父構件是墻,只有在墻上才能布置,在門框上是無法布置的。
2015-09-18 16:26:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看