-
zhangxiaoyou 2015-09-16 20:31:32 | 四川省 土建 | 1162查看 5回答
11G圖集鋼筋計算
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度; 2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎? 3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎? 希望高人指點,感激不盡!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度;?你好:應該是(板長-保護層厚度*2)/間距+1,由于是懸挑板只要扣減保護層就開始布置主筋了。
2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?你好:不一定對,因為基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae,這個僅用于一二級抗震等級的底部加強區部位,頂層有可能不是加強區了,所以說是不一定對,頂層如果是加強區就對了。
3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎? 希望高人指點,感激不盡!你好:按規范要求是要計算的,可是軟件里沒有計算,只能手工計算后加上去。
2015-09-17 06:03:25
-
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度; 2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎? 3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎?
1.在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端也需要扣除保護層厚度。
2.這個理解是對的。
3.梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密的。
2015-09-17 07:32:48
-
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,
應該是箍筋根數為(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1
2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?
是的
3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎
梁的搭接區需要算箍筋加密
2015-09-17 08:39:25
-
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的兩個端部均應按照設計要求扣除保護層厚度。
分布筋根數=(懸挑板懸挑長度L-起步間距-保護層厚度)/間距+1
2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?
是的.但是,墻體基礎插筋的錨固長度不一定是筏板厚度,應該按照11G101-3圖集施工。剪力墻在基礎加強筋部位按照長短搭接,在其他部位可以齊頭搭接。所以,應該根據施工方案施工。
3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎
梁的搭接區需按規范加密,應該算箍筋加密。
2015-09-17 09:38:42
-
1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度;
要扣保護層的
2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?
是的,你的理解很對
3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎?
搭接區箍筋要加密的
2015-09-16 23:41:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看