太陽雨 2015-09-15 15:33:44 | 湖北省 安裝 | 1681查看 2回答
消火栓系統和噴淋系統閥門套價問題
在湖北省08定額消防章節是這樣規定的: 1.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗等執行《工業管道工程》相應項目。2.各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關、驅動裝置及泄漏報警開關的接線、校線等執行《自動化控制儀表安裝工程》相應項目。 這里有幾個問題問下 第一:從第一條可以看出消火栓和噴淋系統的閥門和軟接頭等附件都要套第六章工業管道的定額子目? 第二:這里的帶訊號的閥門都有什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一:從第一條可以看出消火栓和噴淋系統的閥門和軟接頭等附件都要套第六章工業管道的定額子目?
答:對。
第二:這里的帶電訊號的閥門都有什么?
答:信號閥、水流指示、濕式報警閥、及電磁閥、電動閥。
2015-09-15 17:12:24
-
一:從第一條可以看出消火栓和噴淋系統的閥門和軟接頭等附件都要套第六章工業管道的定額子目?是的
第二:這里的帶訊號的閥門都有什么?
信號閥、水流指示、濕式報警閥、等需要與信號線連接
2015-09-15 16:24:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看