小胖不會飛 2015-09-13 16:43:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2447查看 3回答
GGJ2013中改變鋼筋接頭設置為什么對鋼筋量影響非常大?
見下圖,僅僅改變鋼筋的搭接形式,對鋼筋的量為什么影響這么大?而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋問題補充:經(jīng)過我細致比較,主要變化是暗柱中的箍筋,原來箍筋的間距是200,改變搭接方式之后,其余沒有改動,箍筋搭接自動變?00,為什么? 箍筋在改變搭接方式之后是會自動變?yōu)榧用埽垎栐谠O置中應該如何設置,才能避免?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-09-13 20:57:14
-
見下圖,僅僅改變鋼筋的搭接形式,對鋼筋的量為什么影響這么大?而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋
僅僅改變鋼筋的搭接形式,是不會對鋼筋的量影響這么大的,你所改變的鋼筋搭接形式是指通長鋼筋在超過你所設定的9米定尺時的長度后才搭接的接頭形式,對鋼筋量影響不會太大 的,主要改變的原因是因為你的柱箍筋間距的變化,查看你定義中柱箍筋部分設置有誤。
2015-09-13 19:44:00
-
鋼筋的搭接形式影響增加箍筋,規(guī)范要求梁縱筋在鋼筋搭接區(qū)間箍筋需要加密,所以搭接方式不同箍筋的數(shù)量不同,鋼筋總量也不同。
而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋,因為6,8號鋼筋是箍筋。
2015-09-13 16:48:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看