  • GGJ2013中改變鋼筋接頭設置為什么對鋼筋量影響非常大?

    見下圖,僅僅改變鋼筋的搭接形式,對鋼筋的量為什么影響這么大?而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋

    搭接形式

    暗柱

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    問題補充:經過我細致比較,主要變化是暗柱中的箍筋,原來箍筋的間距是200,改變搭接方式之后,其余沒有改動,箍筋搭接自動變?00,為什么? 箍筋在改變搭接方式之后是會自動變為加密，請問在設置中應該如何設置,才能避免?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    GGJ2013中改變鋼筋接頭設置為什么對鋼筋量影響非常大?設置為綁扎搭接的,在搭接范圍箍筋按平法圖集要求是按加密計算的。

    搭接形式

    2015-09-13 20:57:14 

  • 見下圖,僅僅改變鋼筋的搭接形式,對鋼筋的量為什么影響這么大?而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋

    僅僅改變鋼筋的搭接形式,是不會對鋼筋的量影響這么大的,你所改變的鋼筋搭接形式是指通長鋼筋在超過你所設定的9米定尺時的長度后才搭接的接頭形式,對鋼筋量影響不會太大 的,主要改變的原因是因為你的柱箍筋間距的變化,查看你定義中柱箍筋部分設置有誤。

    2015-09-13 19:44:00 

  • 鋼筋的搭接形式影響增加箍筋,規范要求梁縱筋在鋼筋搭接區間箍筋需要加密,所以搭接方式不同箍筋的數量不同,鋼筋總量也不同。

    而且影響的主要是沒有調整的6,8號鋼筋,因為6,8號鋼筋是箍筋。

    2015-09-13 16:48:30 