凌兒小洛 2015-09-13 14:26:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6820查看 2回答
板面有跨板受力筋的情況下還需要布溫度筋嗎?
如題,結構說明中溫度筋是C6@200*200,那板面已有雙向跨板受力筋的情況下還需要布置溫度筋嗎?X向有跨板受力筋Y向有負筋的情況下是不是只用在Y向布溫度筋?問題補充:X向有跨板受力筋,不是在這塊板伸出一段而是跨過這塊板的,Y向兩端有負筋是不是只用在Y向布溫度筋? 還有一種情況,X向兩端有負筋,Y向沒有負筋沒有跨板受力筋,那是不是應該在X向布溫度筋Y向只布面筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是否需要布溫度筋,要依據設計要求的。
2015-09-13 14:30:06
-
如題,結構說明中溫度筋是C6@200*200,那板面已有雙向跨板受力筋的情況下還需要布置溫度筋嗎?X向有跨板受力筋Y向有負筋的情況下是不是只用在Y向布溫度筋
答:雙層雙向布置了,不再布置溫度。當屋面層,底筋雙向,面筋沒有拉通,板的中部沒有面筋時,附加溫度筋。
2015-09-13 14:46:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看