葉落知秋 2015-09-12 14:40:38 | 重慶市 土建 | 1200查看 3回答
結算時遇到的幾個爭議請各位指點指點,或者相互學習。
<重慶08定額>1.電渣壓力焊和機械連接接頭個數已核價,合同約定此部分搭接鋼筋用量不再計算,審計要求扣除此部分鋼筋,請問電渣壓力焊和機械連接會產生搭接部分鋼筋量嗎? 2.綜合腳手架計算建筑面積時,-1層車庫與主樓要分別套用腳手架嗎? 3.天棚使用水泥基套什么定額?套涂抹防水還是膩子比較合適?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:先在軟件設置離取消鋼筋綁扎搭接的設置,而改成電渣壓力焊和機械連接接頭。既然合同約定不能計算了,那么審計的做法是對的。
綜合腳手架按面積計算不用分開。
2015-09-13 08:40:37
-
<重慶08定額>1.電渣壓力焊和機械連接接頭個數已核價,合同約定此部分搭接鋼筋用量不再計算,審計要求扣除此部分鋼筋,請問電渣壓力焊和機械連接會產生搭接部分鋼筋量嗎?【要產生搭接】 2.綜合腳手架計算建筑面積時,-1層車庫與主樓要分別套用腳手架嗎?【不用,計算計算建筑面積,綜合腳手架不分地上地下】3.天棚使用水泥基套什么定額?套涂抹防水還是膩子比較合適?【水泥基是一種防水涂料,套防水涂料】
2015-09-12 14:46:49
-
1.電渣壓力焊和機械連接接頭個數已核價,合同約定此部分搭接鋼筋用量不再計算,審計要求扣除此部分鋼筋,請問電渣壓力焊和機械連接會產生搭接部分鋼筋量嗎?
電渣壓力焊和機械連接所產生的所謂搭接鋼筋量,不用單獨計算,該部分鋼筋量在相應定額子目中已經包含。2.綜合腳手架計算建筑面積時,-1層車庫與主樓要分別套用腳手架嗎?
其實地上地下分別套用與否對工程造價是沒有影響的,但分別套用各部分的工程量更清晰,也有利于將來撥付進度款項時工程量的分割。
3.天棚使用水泥基套什么定額?套涂抹防水還是膩子比較合適?
天棚使用水泥基,他其實就是膩子的處理方式,與防水無關。2015-09-12 15:30:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看