54****@qq.com 2015-09-11 09:31:41 | 遼寧省 其他專業 | 2876查看 1回答
采暖維修改造工程中記取了暖氣片打壓試驗還用記取采暖系統調試費用嗎
遼寧省某一棟教學樓維修改造工程,定額套用的是10修繕定額,修繕定額中有暖氣片打壓試驗無系統調試費,我記取了打壓試驗 還用借用08安裝定額的采暖系統調試費用嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
采暖維修改造工程中記取了暖氣片打壓試驗還需要記取采暖系統調試費用,因為調試費用是整個系統的運行調試【一般在采暖期才進行,要進行整棟樓的暖氣系統的水平、垂直水力分配調整,負荷運行中出現的問題處理,直到系統符合設計要求并正常運行為止】,與暖氣片打壓試驗無關。
2015-09-11 09:54:35