采薇 2015-09-10 20:39:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 843查看 2回答
GQI2013(空調) 用(配電箱柜)識別“空調新風機”可以確保計算預留長度,但會不會多算?
如圖,在計算空調強電系統的線纜時,用“配電箱柜”識別“空調新風機”會顯示三維圖形,確保線纜預留長度被準確計算。此處共有4根水平管通過,軟件自動生成4根立管,請問是否符合實際情況,計算是否準確,如果不是,該怎么調整?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內機用設備來識別,配管只識別水平管線,室內機部位沒有立管的。
2015-09-11 09:26:17
-
沒用過你這種奇特的方法,不好意思
2015-09-11 08:07:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看