孤星浪子 2015-09-09 08:53:12 | 山東省 安裝 | 2379查看 4回答
電力電纜終端頭的計算規則是這樣的嗎?
山東安裝定額中規定:電力電纜按“一根”電纜有兩個終端頭考慮,我的疑問是:這個一根是指的:總的一根電纜還是每一根電纜里面的每一芯電纜?例如一根電纜是4*50的,那么我這個終端頭是按2個計算還是按4芯*2=8個計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里的一根電纜是指的整根電纜,即一根4*50的電纜計2個電纜終端頭而不是8個。電纜在計算電纜終端頭時是不考慮電纜是幾芯的,直接按一根電纜兩個終端頭考慮(有中間接頭的另計)。電線在計算端子板外部接線時要考慮電線的根數
2015-09-09 10:07:23
-
你好:山東安裝定額中規定:電力電纜按“一根”電纜有兩個終端頭考慮,我的疑問是:這個一根是指的是每一根電纜有2個電纜頭的。
例如一根電纜是4*50的,終端頭是按2個計算,不需要考慮電纜的芯數。
2015-09-09 10:01:24
-
山東安裝定額中規定:電力電纜按“一根”電纜有兩個終端頭考慮,我的疑問是:這個一根是指的:總的一根電纜還是每一根電纜里面的每一芯電纜?指一根電纜。
例如一根電纜是4*50的,那么我這個終端頭是按2個計算還是按4芯*2=8個計算?按2個計算。
2015-09-09 10:13:47
-
電力電纜終端頭的計算規則是一根電纜2個頭(均進入配電箱),和芯數無關,如一頭進入的是路燈,則應計算接線端子
2019-06-18 23:39:29