都教授 2015-09-07 17:08:12 | 山東省 其他專業 | 1081查看 2回答
電氣配管走向方面的技術知識---難難難!
問題1:電氣安裝系統圖標示從一個配電箱到另一個配電箱的配線是按埋地敷設,而且系統圖中只寫了個FC,兩個配電箱都是局地1.8,那么這個1.8米我是按明配管還是暗配管敷設,如果暗配我需要計算剔槽量。請教施工工藝技術懂得大神解答。 問題2:電氣系統圖說一個箱子引出至燈具,系統線路圖中只標了一個CT,平面圖中從橋架引致燈具還有很長一塊距離,這個距離我是按走頂板還是按明敷加設吊架?因為橋架是在梁底的,如果走頂板我需要往上引線管,如果不走頂板我需要計算吊架的工程量,因為定額不含吊架。 兩個難題,請教大神解答。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1:電氣安裝系統圖標示從一個配電箱到另一個配電箱的配線是按埋地敷設,而且系統圖中只寫了個FC,兩個配電箱都是局地1.8,那么這個1.8米我是按暗配管敷設,如果是新建工程暗配需要計算剔槽量,如果屬于改造工程需要計算。
2:電氣系統圖說一個箱子引出至燈具,系統線路圖中只標了一個CT,平面圖中從橋架引致燈具還有很長一塊距離,這個從橋架到頂板應該按明敷考慮,然后沿頂板暗敷設至燈具。
2015-09-07 18:05:42
-
問題1:電氣安裝系統圖標示從一個配電箱到另一個配電箱的配線是按埋地敷設,而且系統圖中只寫了個FC,兩個配電箱都是局地1.8,那么這個1.8米我是按明配管還是暗配管敷設,如果暗配我需要計算剔槽量。
答:兩個配電箱距地1.8m的配管是明配還是暗配是要看配電箱是嵌墻安裝還是掛墻安裝,如果是嵌墻安裝配管就是暗配,如果是掛墻安裝就是明配,就是嵌墻安裝距地1.8m的管子暗配根據定額的解釋說明也是不能計算剔槽工程量的
問題2:電氣系統圖說一個箱子引出至燈具,系統線路圖中只標了一個CT,平面圖中從橋架引致燈具還有很長一塊距離,這個距離我是按走頂板還是按明敷加設吊架?因為橋架是在梁底的,如果走頂板我需要往上引線管,如果不走頂板我需要計算吊架的工程量,因為定額不含吊架。
答:從橋架到燈具的這部分電氣配管圖紙沒有明確你可以找甲方或者是設計院進行明確以后在計算工程量,這個一般別人沒辦法給你說是明配管或者是暗配管,因為這兩種方式都是可以的。
2015-09-07 18:13:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看