太陽雨 2015-09-06 15:45:08 | 湖北省 安裝 | 9746查看 4回答
消防水箱的計算問題
如圖是屋頂的消防水箱,第一:綠色的給水管,從管道井引出,主要是給消防水箱供水,我想問下在末端設置浮球閥,如何控制水位的,還有為什么要分開兩根給水管? 第二:紅色的管道應該是消防栓系統,靠重力作用給消火栓系統供水,我想問下是不是需要設置加壓穩壓裝置? 第三:圖中的通氣管就是一根管道,上邊設置一個通氣帽么?這個通氣管的作用是什么?這個通氣管的高度一般按多少計算? 第四:中間黃色的兩根管道應該是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后如何排出?工程量如何計算,第五:消防水池和消防消防水箱的管道設置是否差不多,還有遺漏的管道么?麻煩各位大大給解釋下謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一:綠色的給水管,從管道井引出,主要是給消防水箱供水,在末端設置浮球閥,當進水水位達到浮球閥位置時,浮球飄起關閉閥門控制水位。分開兩根給水管一根浮球閥控制、一根手動閥門控制。 第二:紅色的管道應該是消防栓系統,靠重力作用給消火栓系統供水,不需要設置加壓穩壓裝置。近80m高度的水壓已經是0.8Mpa了。 第三:圖中的通氣管就是一根管道,上邊設置彎頭即可沒有必要設置一個通氣帽。這個通氣管的作用是防止進水時產生壓力,就是俗稱的“憋住水”。這個通氣管的高度一般按500~800mm計算。 第四:中間黃色的兩根管道應該是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后排出到本層排水系統。工程量按水平長度+垂直長度計算。第五:消防水池和消防消防水箱的管道設置未有遺漏的管道。
2015-09-07 07:43:44
-
第一:綠色的給水管,從管道井引出,主要是給消防水箱供水,在末端設置浮球閥,當球浮起時自動關閉進水控制水位的,這種浮球閥叫遙控浮球閥,遙控浮球閥要求兩根給水管。
第二:紅色的管道應該是消防栓系統,靠重力作用給消火栓系統供水,需要設置加壓穩壓裝置(水泵、穩壓罐)。
第三:圖中的通氣管就是一根管道,上邊設置一個通氣帽,這個通氣管的作用是防止用水量大時形成真空,這個通氣管的高度一般按0.3米計算。
第四:中間黃色的兩根管道應該是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后應該排至雨水或污水立管,工程量計算至立管處。
第五:消防水池和消防消防水箱的管道設置差不多,沒有遺漏的管道。
2015-09-06 21:10:39
-
屋頂的消防水箱,
第一:綠色的給水管,從管道井引出,主要是給消防水箱供水,在末端設置浮球閥,水位高位時自動關閉,低水位時自動打開控制水位的,正常時用浮球閥那根管。故障或需要時用旁邊那根管。
第二:紅色的管道應該是消防栓系統,靠重力作用給消火栓系統供水,不需要設置加壓穩壓裝。
第三:圖中的通氣管就是一根管道,上邊設置一個通氣帽么,這個通氣管的作用是水箱內壓力與大報平衡。這個通氣管的高度一般按1.5-2米。
第四:中間黃色的兩根管道應該是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后排出到屋頂,工程量按實際長度計算,
第五:消防水池和消防消防水箱的管道設置是差不多。具體要由設計決定。
2015-09-07 09:42:21
-
你是要計算工程量嗎
2015-09-06 17:23:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看