太陽雨 2015-09-06 11:17:04 | 湖北省 安裝 | 2279查看 2回答
消火栓系統識圖的問題
如圖1中,樓頂?shù)南浪洌t色標注的應該是進水管,第一:這個進水管是消防水池的水通過水泵抽出經過增壓穩壓設備直接供給樓頂的侠虽？如够是的話該怎么供? 第二:消防水箱上邊左右兩側的管道應該都是出水管(依靠重力),為什么只有右側的設置了增壓設備,而左側的不需要增加? 第三:下邊的水泵將水池的水抽出供給消火栓系統,上邊水箱的水靠重力供水,我想問下原理是什么,麻煩解釋下謝謝問題補充:水箱左側的兩個管道全部是進水管?下邊那根是消防水池經水泵向上供水,紅色標注那根是市政或其他方式的供水系統供給水箱的進水管
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如圖1中,樓頂?shù)南浪洌t色標注的應該是進水管,
2、第一:這個進水管不是消防水池的水通過水泵抽出經過增壓穩壓設備直接供給樓頂的侠虽Ｇ市镇其私式的供说統供給水箱的進水管。
3、第二:消防水箱上邊左【是水箱進水而不是出水管】右【是水箱出水管】,左側管道設置了止回閥,水流是往水箱補水的,右側的設置了增壓設備是在發生火災時通過增壓設備向消防栓系統增壓補水。
4、第三:下邊的水泵將水池的水抽出供給消火栓系統,上邊水箱的水靠重力供水。
其工作原理是:水泵從水池抽水給消火栓系統供水,多余的水通過左側止回閥進入水箱,當發生火災時水箱左側增壓設備為系統增壓補水。
如圖止回閥,箭頭是水流方向
2015-09-06 11:58:16
-
,第一:這個進水管是消防水池的水通過水泵抽出經過增壓穩壓設備直接供給樓頂的侠虽？如够是的話該怎么供?
一般是由市政管網單獨供水,單獨一路,圖紙應該有相應設計,消防水池一般是停水后的臨時救急
第二:消防水箱上邊左右兩側的管道應該都是出水管(依靠重力),為什么只有右側的設置了增壓設備,而左側的不需要增加?這是環狀管網,增壓設備是給管網增壓
第三:下邊的水泵將水池的水抽出供給消火栓系統,上邊水箱的水靠重力供水,
水池的水經過加壓供水
2015-09-06 11:39:04