小小造價員 2015-09-01 16:26:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6772查看 6回答
關于柱帽加筋的范圍
柱帽上有XY向加筋(如圖),但是兩跟鋼筋的范圍是柱帽(綠色范圍),還是板帶(藍色范圍),圖紙也未給出大樣。問題補充:可能沒表達清楚, 比如X向鋼筋范圍是布置沿著柱帽邊線開始排部,還是沿著板帶邊線開始排布
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按道理是應該那個藍色的范圍,但圖紙有是超出界線范圍一節,要結合設計,我看有點不太規范,,給出范圍才對,我給你截圖你看看才準確
看截圖
2015-09-01 21:35:18
-
兩跟鋼筋的范圍是柱帽(綠色范圍)的附加鋼筋,不是柱帽底筋
2015-09-02 15:46:46
-
柱帽上有XY向加筋(如圖),但是兩跟鋼筋的范圍是板帶(藍色范圍)。
問題補充:
比如X向鋼筋范圍是布置沿著板帶邊線開始排布。
2015-09-02 17:47:28
-
沿附加筋長度雙向布滿成網片狀。
2015-09-02 17:49:58
-
柱帽上有XY向加筋(如圖),兩跟鋼筋的范圍不是柱帽(綠色范圍),是板帶(藍色范圍)。因為加筋的長度標注了尺寸且超出了藍框。
2015-09-01 22:44:26
-
應是超出藍色框范圍,并圖上已給出尺寸
2015-09-02 08:00:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看