繁花似錦期如夢 2015-09-01 14:50:43 | 江蘇省 安裝 | 1555查看 3回答
請問配電箱里以回路帶充電線和接地問題該怎么計算?
圖一WL1回路是照明回路,BV-3*2.5 PC20,然后他底下還有一根BV-1*1.5 PC20,這是什么意思?他是穿一根20的管子里面有4根1.5的線還是兩根20的管子分別穿線? 圖二配電箱系統圖顯示一根-50*6扁鋼接到MEB上,這要照明計算工程量? 圖三是接地圖,在房屋四周畫著一條線,這條線是什么東西,干什么用的,我該怎么計算工程量?,我用紅線畫的房子四周的紅線是計算均壓環還是接地母線?畫圓圈的上下箭頭表示的是什么意思?照明計算工程量?謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,
圖一,這四根線應穿同一管,上面三是L,N,PE,下面為L.即二根火線.
圖二,圖中為等電位箱,MEB為等電位箱,用電器的PE,N與箱連接.防雷作用.
圖三,房屋最邊的一周是人工接地極,是避雷網的一部份,房屋紅線畫的一圈和中間帶斜杠都為避雷網,多為鍍鋅扁鋼4*40,圓圈帶箭頭的為防雷引下線,與屋面防雷網連接.
在電氣下防雷接地項中計算,引下線較麻煩--將引下線設為立管,設好起點和終點標高.
2015-09-01 21:12:39
-
同意樓上的回答。
2015-09-02 04:45:07
-
系統圖畫錯了
2020-09-16 21:11:01
-
圖紙配電箱系統圖回路沒有寫穿管管徑,我讀取了之后就直接算量了,后來設計把管徑給了我,我在系統圖里添加了上去,但是屬性欄里沒有穿管的屬性,工程量也是只有電線工程量沒有管子的,請問該怎么設置?
-
CAD中橋架里有10幾根不同的電線和電纜管(SC20/15),每種線纜各自歸各自的管道里,這些管道和
CAD中橋架里有10幾根不同的電線和電纜管(SC20/15),每種線纜各自歸各自的管道里,這些管道和線纜經過這橋架,分配到每個配電箱里,這樣的情況怎么用軟件計算工程量?
-
如圖,從配電箱到燈具的回路WL4兩端是穿JDG20管,中間是300*100橋架敷設,請問用廣聯達安裝算量GQI2019如何操作計算橋架里的電線,是走橋架配線嗎?橋架配線是否只有電纜才能用?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看