千里胡 2015-09-01 12:05:48 | 北京市 其他專業 | 4411查看 3回答
關于電纜試驗
1、電纜試驗有耐壓、局放,有人還補充OWTS試驗和電纜核相兩部分。這樣補充合理嗎?2、定額中試驗有變壓器系統調試,它跟電纜試驗中的局放或耐壓有聯系或區別嗎?因為施工的人說局放是針對變壓器做的。3、這些局放。耐壓試驗針對的設備具有什么?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜的試驗1KV一下的電纜只做絕緣遙測,高壓電纜才做耐壓試驗;
2、變壓器也是要做絕緣測試、耐壓試驗;
3、耐壓試驗主要是針對高壓設備的,低壓設備一般是不需要的
2015-09-01 12:42:22
-
1、電纜的試驗,高壓與低壓不一樣。低壓電纜敷設已經含電纜試驗,高壓電纜的試驗要另行計算;
2、變壓器系統調試不含電纜試驗。
3、局放試驗主要是針對高壓電纜的,低壓電纜不做。
2015-09-02 08:17:55
-
一般情況下電纜出廠已經是經過測試的合格產品,不用再作試驗,
2015-09-01 13:59:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看