莘莘 2015-08-31 09:29:42 | 廣東省 土建 | 4949查看 2回答
門垛需要設置拉結筋
門垛需要設置拉結筋?2.第二張圖需要設置拉結筋?拉結筋是上部,及下部各距離多少開始植筋?設計是間距600,那么不是距離底部600,和頂部600,假設墻凈高2500.。(2500-600-600)/600=2.167對?四舍五入+1,還是取整+1?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:門垛需要設置拉結筋?只要有后砌墻就要布置拉結筋。
2.第二張圖需要設置拉結筋?要的,軟件里會自動考慮門的位置。
拉結筋是上部,及下部各距離多少開始植筋?設計是間距600,那么不是距離底部600,和頂部600,假設墻凈高2500.。(2500-600-600)/600=2.167對?四舍五入+1,還是取整+1?拉結筋布置時上下的起步距離都是按一個間距考慮的600。.。(2500-600-600)/600=2.167計算后應該是按取整+1的方法,這樣才能符合規范要求,2.167=4根。
2015-08-31 10:04:14
-
已采納
門跺需要設置拉結筋的,垛長不足700的,按垛長通長布置,并加彎鉤
植筋布置為從底部向上0.6m.1.2m.1.8m.2.4m設置4道
2015-08-31 09:54:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看