8749238 2015-08-31 08:54:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8374查看 4回答
板跨大于等于4米的現澆板,四角負筋在1/4短向板跨度長度范圍內加密@100
那么請問! 1、板跨度大于等于4米指的是單邊還是雙邊,凈跨為4*2米的板加密嗎? 2、是兩邊的負筋加密?還是四邊的負筋都加密? 3、軟件里負筋加密怎么操作方便? 如果能完美的解決我的問題加50賞金!!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1、板跨度大于等于4米指的是單邊還是雙邊,凈跨為4*2米的板加密嗎?這里的板跨是按短跨考慮的,不是按長跨。看截圖
按跨長定義負筋后,用畫線布置的方法畫出布筋的長度范圍。
2、是兩邊的負筋加密?還是四邊的負筋都加密?四邊。
3、軟件里負筋加密怎么操作方便?定義加密要求的負筋后,用畫線布置的方法畫出布筋的長度范圍。
2015-08-31 09:51:34
-
1、板跨度大于等于4米指的是單邊還是雙邊,凈跨為4*2米的板加密嗎? 2、是兩邊的負筋加密?還是四邊的負筋都加密? 3、軟件里負筋加密怎么操作方便? 如果能完美的解決我的問題加50賞金!!!
1.板跨度大于等于4米指的是單邊,是指板的短跨方向大于等于4米時加密,凈跨4*2米的板不需要加密.2.是短邊方向的負筋加密,不是四邊加密.
3,軟件里負筋加密時,可以分段用畫線布置,也可以先按不加密布置,然后再把加密部分重復布置.
2015-08-31 11:03:22
-
那么請問! 1、板跨度大于等于4米指的是單邊還是雙邊,指單邊。凈跨為4*2米的板加密嗎?一般跨度按短邊考慮4*2米實際跨度為2米,不需要加密。
2、是兩邊的負筋加密?還是四邊的負筋都加密? 指板的長邊加密和大于4米的邊。
3、軟件里負筋加密怎么操作方便? 根據設計的加密間距布置。
如果能完美的解決我的問題加50賞金!!
2015-08-31 10:57:51
-
當短跨>=4m時才加密,且四邊加密。單構件輸入較便捷!
2015-08-31 13:03:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看