病貓 2015-08-27 10:30:16 | 廣東省 其他專業 | 5413查看 1回答
接地母線計算規則?
接地母線和避雷網按圖紙長度外加3.9%的量,那么,像利用地梁內兩根主筋通常焊接的接地母線,還需要加3.9%的量么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個不需要,因為接地母線和避雷網考慮了波形敷設和彎曲,而利用基礎梁的鋼筋都是直線的。
2015-08-27 11:20:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看