-
月夏 2015-08-26 13:37:29 | 北京市 安裝 | 4962查看 4回答
配電箱利舊問題
原來圖也新版圖配電箱不同,但是原來配電箱要利舊,相同箱子的標號,回路原來是7回路,現在是6回路,用什么清單定額,具體說明下,謝謝問題補充:原來的配電箱和新的配電箱位置不同,回路不同,規格比現在的大,是不是有拆除、安裝、改造的費用呢?拆除應該用房修定額吧 那改造呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
清單030404017配電箱安裝清單項,定額用配電箱安裝 規格回路8以內子目
配電箱拆除套用12房屋修繕定額中的子目,按道理更新閘具同時應該更新箱子里面的電線,更換閘具安裝套用12定額,拆除套用12修繕定額,配線套用盤柜配線子目。
2015-08-26 13:51:38
-
你的配電箱是已經裝好了的,還是你只是改圖但現場沒施工的?沒施工的話就直接調主材就可以了
如果是已經施工的,而且原來配電箱能滿足要的系統要求的,回路原來是7回路,現在是6回路,,那么就是少一個回路,少一個斷路器,,個人建議 你和甲方商量一個 是否要拆除這個斷路器,
個人認為,沒有必要拆除因為多出來的一個斷路器不用就可以了,這樣還省一筆拆除的費用,,
2015-08-26 14:25:12
-
2樓說的很有道理。如果由7路變成12路就是增加斷路器了,要單獨計算斷路器的安裝。至于箱體變大就不能利舊了要重新制作啊。套定額的話就套修繕定額就可以。
2015-08-26 20:13:01
-
拆除應該用房修定額,改造需要簽證套安裝中的相應定額。
2015-08-26 21:38:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看