libingzhan 2015-08-25 14:16:27 | 河北省 安裝 | 3085查看 3回答
送配電裝置系統調試或變壓器系統調試包含電纜的故障點和泄露實驗嗎?
我司需要遷移一個箱式變壓器,從現有位置遷移至20米外的另一個地方,施工單位要了如下幾項(如圖),不知道對不對,我們正在討論,有人說送配電裝置系統調試或變壓器系統調試包含電纜的故障點和泄露實驗。請問是否包含,如果不含變壓器的遷移是否需要電纜的故障點和泄露實驗。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
遷移一個箱式變壓器,從現有位置遷移至20米外的另一個地方,只需要作1、3、4、6、項和接地系統調試
2015-08-26 14:53:58
-
你好,送配電裝置系統調試或變壓器系統調試不包含電纜的故障點和泄露實驗,如果實際發生,要記取相應費用
2015-08-25 14:32:23
-
送配電裝置調試或是變壓器調試應該是不包括電纜測試,但是對于這項工程,如果電纜還是用原來的電纜,只是移動了位置,就應該有電纜測試的項目,如果移動的是廂式變壓器,其它的項就沒有了。
2015-08-25 14:35:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看