qzy666 2015-08-19 11:01:58 | 河北省 其他專業 | 2039查看 3回答
噴淋專業的電動排氣閥套什么定額
噴淋專業的電動排氣閥的管徑是與管道配套嗎 套什么定額合適
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電動排氣閥的管徑是與管道口徑必須一致,否則無法安裝的,套用自動排氣閥定額子目,再套閥門檢查接線子目,主材按電動排氣閥計入
2015-08-19 11:06:11
-
噴淋專業的電動排氣閥的管徑是與主管道管徑是不配套的,一般安裝在系統的最高端和最末端。
套“電控氣閥”相應定額子母。
2015-08-19 11:08:04
-
閥門本體安裝選用相應的管道閥門定額,檢查接線選用電氣的相關冊定額
2015-08-19 11:06:46