輕水方家 2015-08-19 08:33:44 | 山東省 安裝 | 1980查看 1回答
電纜敷設長度問題
如圖,紅線為電纜,總照明箱至分照明箱敷設,在預留長度與垂直長度時有幾點疑問 1.不知道配電箱寬高時電纜預留半周長按多大值計算合適? 2.總配電箱距橋架高度是“電纜進入溝內或吊架時引上(下) 預留1.5m”考慮了,還是需要按實計算? 3.電纜由橋架至頂板的長度是“電纜進入溝內或吊架時引上(下) 預留1.5m”考慮了,還是需要按實計算?問題補充:PS:那請問“電纜進入溝內或吊架時引上(下) 預留1.5m”,是指的什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,紅線為電纜,總照明箱至分照明箱敷設,在預留長度與垂直長度時有幾點疑問
1.不知道配電箱寬高時電纜預留半周長按2.0m計算合適[詳見下圖].
2.總配電箱距橋架高度是按實計算。
3.電纜由橋架至頂板的長度是按實計算。
“電纜進入溝內或吊架時引上(下) 預留1.5m”,故名詞義是指電纜進入電纜溝內或電纜進入裝飾吊頂內敷設時要考慮的預留長度。
2015-08-19 08:42:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看