嗯哼 2015-08-14 15:44:08 | 重慶市 安裝算量GQI | 4105查看 3回答
排水立管穿樓板時應套塑料套管還是剛套管,另外能詳細說說套管在哪些部位應選什么材料嗎?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:排水立管不設套管的。地下室進戶采用剛性防水套管,廚房、衛生間的給水立管采用油麻密封套管,其他一般大部分均采用鋼套管。
2015-08-14 15:55:24
-
排水立管穿樓板時應套塑料套管還是剛套管,另外能詳細說說套管在哪些部位應選什么材料嗎?
排水立管穿樓板時不用設置套管,因為排塑的材料一般都為塑料管或球腡鐵管,這倆種材料本身就耐腐蝕。所以不用設置套管。
塑料套管用于有腐蝕的房間如廚房衛生間。
鋼套管主要用于現澆墻及砼梁的預留預埋。
一般套管用于管道穿樓板及磚砌墻的管道,已經做好了預留孔洞處。
剛性防水套管主要用于有防水要求的地方,如地下室外墻等。
柔性防水套管用于有較高防水要求的地方如水池外壁等。
2015-08-14 16:08:29
-
排水立管穿樓板,在設計有要求時應套焊接套管,鋼套管下部與板底平,上部高出地坪100即可以。
2015-08-15 12:25:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看