夜 2015-08-14 15:34:53 | 陜西省 其他專業 | 4136查看 4回答
水暖井暖氣立管支管開口高度
水暖井暖氣立管支管開口高度能夠一樣嗎,33層住宅地下室換熱站集中供暖問題補充:就是供水和回水的支管高度能一樣嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般供水高度高于回水高度,這是按照流體學的原理,也符合壓力差的規定,如果一樣高,對水流的流動形成阻力
2015-08-14 16:55:32
-
暖氣支管有坡度 暖氣供、回水支管不是水平安放的,供水支管連接進水管的那端要高于連接散熱器的那端,回水支管的兩端高度正好相反,這個坡度與兩根支管的長度成正比,一般每米相差1%
2015-08-14 19:05:39
-
33層住宅地下室換熱站集中供暖,水暖井暖氣立管支管開口高度完全可以一樣,就是供水和回水的支管高度能一樣高。
2015-08-15 07:39:01
-
33層住宅地下室換熱站集中供暖的水暖井,井內安裝幾路采暖供回立管、支管,給水立管支管、消防立管支管等,所以安裝和維修空間相對不寬裕,以方便安裝維修為主,兼顧美觀;
分出來的供水和回水支管高度不一致,回水比供水低200mm左右,回水可以靠后,供水一定靠前,安裝維修水表閥門方便.
2015-08-15 10:32:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看