有線電視前端箱和分支器接線問題
1、請問圓圈1的前端箱是不是放在弱電井里,一般里面就是兩個設備,放大器(需要電源)和分支器。一根同軸電纜進入分支器,分出來三根,每根管幾層,請問我這個說的對嗎? 2、請問圓圈2的RDX是什么設備,2樓的分支器怎么會連接它? 3、請問5樓的分支器雖然如圖所示是出了七根線,即接了七戶人家。但實際上應該是出了八根線吧,因為第八根線要往上走去接樓上的住戶,請問我的說法對嗎,如果對的話,那請問現在有分八根線的分支器嗎? 4、在前端箱下面那個設備,即D1類SPD,請問這個是不是浪涌保護器,如果是的話,請問是放在前端箱里面的嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圓圈1的前端箱是放在弱電井里,一般里面就是兩個設備,放大器(需要電源)和分支器。一根同軸電纜進入分支器,分出來三根,每根管幾層,你這個說的對的。
2、圓圈2的RDX是弱電箱的英文縮寫,2樓的分支器連接到弱電箱。
3、5樓的分支器雖然如圖所示是出了七根線,即接了七戶人家。但實際上應該是出了八根線吧,因為第八根線要往上走去接樓上的住戶,你說的沒錯,但是不用八根線的分支器,而是先有3分器(兩邊及向上),再用3、4分器。下圖是4分器。
4、在前端箱下面那個設備,即D1類SPD,這個是浪涌保護器,電涌保護器(Surge protection Device),是放在前端箱里面的。
2015-08-13 18:48:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看