563270025@qq.com 2015-08-13 11:22:08 | 陜西省 安裝 | 3113查看 4回答
請問電纜在穿刺線夾處預留么
電纜在穿刺線夾處怎么預留,還有五芯電纜的穿刺線夾個數怎么算,套什么定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜在穿刺線夾處計算規則暫時沒有規定預留,五芯電纜的穿刺線夾個數5芯算一套,補充定額有對應定額子目
2015-08-13 11:38:17
-
已采納
電纜在穿刺線夾處沒有預留,五芯電纜的穿刺線夾個數是5個,每芯按規格計算1個穿刺線夾,按規格套穿刺線夾定額子目。
2015-08-13 15:09:36
-
已采納
電纜在穿刺線夾處怎么預留,還有五芯電纜的穿刺線夾個數怎么算,套什么定額?
答:穿刺線夾在計算規則里面沒有規定預留多少,一般來說是按接線箱半周長考慮,
在套定額方面是沒有相關定額套取的,一般是電纜頭的清單,然后直接補充主材的,
算法按照對應的根數算,假如是4*50+1*25和4*25+1*16 那他的穿刺線夾是50/25的4個
25/16的1個。
2015-08-13 16:48:13
-
已采納那一根電纜分出兩根是可以用穿刺線夾的,電纜變截面變小也是可以用穿刺線夾。還有室外終端頭套戶外電力電纜終端頭制作、安裝定額,一般穿刺線夾的價格信息是查尋市場價格和與廠家聯系。電纜頭沒有單獨的清單項包括在電纜敷設中。
2015-08-14 10:45:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看