經不住的似水 2015-08-12 09:43:37 | 重慶市 安裝 | 2086查看 3回答
當電氣配線有了電氣配管后還需要金屬線槽嗎
圖紙上是:BV-4*2.5-MR-PC20-WC-FC,意思是這一段既要算配管PC20,又要算金屬線槽MR嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
紙上是:BV-4*2.5-MR-PC20-WC-FC,意思是這一段既要算配管PC20,又要算金屬線槽MR嗎?
配管和金屬線槽不用同時算,這個標注的意思是BV4*2.5的線有線槽的位置線槽中布線,無線槽的位置穿管敷設
2015-08-12 10:06:26
-
表示BV4*2.5的電線:在有線槽的地方,優先采用線槽內敷設;無線槽的地方,采用穿管敷設。
2015-08-12 10:19:43
-
系統結合平面圖對照看,一般都是配電箱出來到設備或材料時,結合平面對應箱子位置即可知道。除非特殊情況,具體可咨詢設計人員。
2015-08-12 10:42:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看