太陽雨 2015-08-10 16:05:03 | 湖北省 安裝 | 1906查看 3回答
分支電線和分支電纜
如截,1回路,用3跟2.5的導線穿PC16管道在樓梯間從一樓敷設到12樓,這里在各個樓層的頂板處做分支電線,這里有幾個問題:第一:分支電線和分支電纜是否只適用于樹干式敷設方式? 第二:分支電線和分支電纜是如何施工的,分別套那個定額子目? 第三:如截圖2,上面的樹干式是在分支的地方設置分支電纜,分別引到配電箱,下邊的樹干式是怎么施工的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如截,1回路,用3跟2.5的導線穿PC16管道在樓梯間從一樓敷設到12樓,這里在各個樓層的頂板處做分支電線,這里有幾個問題:第一:分支電線和分支電纜是否只適用于樹干式敷設方式?
分支電線?名詞有點新。國標只有預分支電纜的。電線如你截圖的2.5的導線,直接加個接線盒,在里面接電線就行了。
樹干式是供電的一種組織方式,并不說只能用什么。
第二:分支電線和分支電纜是如何施工的,分別套那個定額子目?
分支電線這是你的說法,一般就是電線接下就行,加個接線盒的子目就可以了。定額中沒有電線的分支子目的。
分支電纜一般是有預分支電纜頭,可以套電纜頭子目。如果是現場分線,要加T接箱或穿刺線夾等,也是套電纜頭子目.
三:如截圖2,上面的樹干式是在分支的地方設置分支電纜,分別引到配電箱,下邊的樹干式是怎么施工的?
下面的是在每個配電箱處不光有進線電纜,還有出線電纜。就是在配電箱入線出要多個接出線。
2015-08-10 17:25:50
-
分支電線和分支電纜?
回答:1、首先要明白和知道什么是樹干式分支的問題,分支分鏈式分支和樹干式分支。樹干式是在主干上引出分支,分支可與主干線徑不同,對分支有保護,如果存在上下級完全的選擇性 分支故障可以不影響干線。
2、分支電線和電纜的分支方式分別在設備內(配電箱、連接箱、分支接線箱等)連接和線路直接連接(例如電線桿上的分支)可以根據不同的連接方式套用定額子目。
3、下邊的樹干式連接就是在設備內的連接。
2015-08-10 17:12:04
-
同意樓上的回答。
2015-08-10 18:52:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看