-
在他鄉 2012-12-30 10:40:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5179查看 7回答
主次梁相交處 附加箍筋根數的計算問題
主次梁相交處附加箍筋,圖上一般都有標注,比如6A8。但是在實際的施工時,會因為附加箍筋與梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋與梁本身的箍筋的間距有關系。 請問梁本身箍筋間距與附加箍筋的根數存在怎樣的關系?怎樣才能準確的計算附加箍筋的根數?(梁本身的箍筋間距為100時,應該增加幾根附加箍筋,150時增加幾根,200時增加幾根?)。請結合施工現場回答,非誠勿擾!問題補充:梁的大樣里標明了箍筋的位置:距主梁邊間距50,附加箍筋間距50.這樣擺放下來就有和梁本身的箍筋重合的。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主次梁相交處附加箍筋,圖上一般都有標注,比如6A8。但是在實際的施工時,會因為附加箍筋與梁本身的箍筋重合而省略,因此加不到6根。到底加多少根附加箍筋與梁本身的箍筋的間距有關系。 主次梁相交處附加箍筋,應先從主梁的邊50MM處開始按照附加箍筋間距50排列,設計要求附加6根時,每側加3根,3根布置以后再按正常的加密或按正常不加密排布箍筋。
2012-12-30 15:45:31
-
怎么會重合呢?挨邊擺放綁扎,各算各的不就行啦!
2012-12-30 11:15:55
-
附加箍筋和梁正常的箍筋沒有重疊關系,兩者都是要布置的,不清楚的可以參考11G101-1
2012-12-30 12:33:18
-
“加”就是增加,它是在原位間距的基礎上增加,是將原來局部的間距變小。
2012-12-30 10:43:09
-
附加箍筋是不會和梁箍筋重合的,因為附加箍筋沒有具體的間距和位置,只要加在梁箍筋的中間就行,像那種說是因為和梁箍筋重合的純粹是強詞奪理,反正我是沒遇到過這種情況,不管梁箍筋的間距是多少。
2012-12-30 11:10:03
-
主次梁相交處增加的附加箍筋與“梁本身的箍筋間距”無關。附加箍筋也不會與梁箍筋重合布置,它是在梁箍筋正常布置的情況下增加的。
2012-12-30 11:57:28
-
1.主梁上的箍筋數量不變。 2.當遇次梁時,在兩邊各增加3根。 3.所增加的這三根,應在規范范圍之內,并均勻分布。
2012-12-31 09:17:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看