牛牛 2015-08-06 15:53:23 | 遼寧省 其他專業 | 2259查看 5回答
窗邊框柱的配置,什么時候上下與框架梁錨固?什么時候僅窗邊配?
設計文件中,只提到窗邊應配置邊框柱,具體做法見《08BJ2-2》圖集,但是圖集P13寫道“上下與框架梁錨固時配4φ12,僅窗邊配置時配2φ12”。我想問下,該怎么區分這兩種配置應該在什么時候用?問題補充:原來的問題沒有問清楚,我是想問,什么時候上下與框架梁錨固?什么時候僅窗邊配置?是看設計要求,還是有相應的規定?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計文件中,只提到窗邊應配置邊框柱,具體做法見《08BJ2-2》圖集,但是圖集P13寫道“上下與框架梁錨固時配4φ12,僅窗邊配置時配2φ12”。我想問下,該怎么區分這兩種配置應該在什么時候用?
設計文件中提到窗邊應配置邊框柱,做法見圖集,查看圖集中的做法,如果邊框柱內配筋2φ12時,上下與框架梁錨固時就設置錨固筋2根,如果按構造柱做法配筋時,就按上下與框架梁錨固時配4φ12.
2015-08-06 17:23:53
-
在封頂時需要考慮。
2015-08-06 17:20:21
-
當窗框柱兼墻體構造柱上下框梁錨固時為4根12鋼筋。
2015-08-06 18:55:17
-
答:圖集寫的很清楚
假如構造柱是設置在窗邊(代替窗框柱的)其上下和框架柱的連接只要在框架梁內錨固2根12鋼筋(一般是梁內預埋或者后期種植2根12鋼筋,作為二次結構窗框柱的錨固鋼筋)。
而不是設置在窗邊的其它部位的構造柱就要4根12鋼筋錨固。
2015-08-12 07:52:06
-
規范規定:外墻門窗洞口大于2100mm的應設置邊框柱,其它小洞口根據設計規定施工。
一般框架結構建筑物落地窗、推拉門均設置邊框柱,豎向鋼筋應錨固在框梁內。其它窗設置的邊框柱豎向鋼筋一般錨固在窗臺梁內,上部錨固于連梁內或框架梁內。鋼筋的數量按照設計施工。
2015-08-12 14:39:57