太陽雨 2015-08-05 17:36:19 | 湖北省 安裝 | 1106查看 2回答
強電照明回路的問題
第一:配管的工程量計算,配管需要進配電箱么?什么時間需要預留? 第二:電纜工程量計算的時間,有一個馳度、交叉的2.5%的敷設系數,我想問下這個系數在穿管的時間也要記取么? 第三:如截圖1,插座回路(底板敷設,插座距地0.3米),我想問下插座是否都要上去在下來,除了最后一個,故插座回路豎直方向的工程量=(插座個數-1)*0.3*2+1*0.3? 第四:如圖2,壓接線端子和焊接線端子從施工工藝有什么區別么?BV線一段與配電箱連接,另一端與燈具活插座等相連,我想問下,這個要套壓接線端子么?如果是BV3*2.5的話,這個工程量是否是3*2=6?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、配管要和配電箱連接,配管在配電箱不計算預留。
2、電纜的敷設系數是綜合考慮的,所以穿管也要記取2.5%系數。
3、插座配管就是您說的這樣施工的,插座回路中除最后一個插座為單立管外,其他的均為雙立管。
4、壓接線端子:對銅線、鋁線都適用。是端部為圓管的線鼻子,用專用的壓線鉗子把圓管線鼻子和線壓接在一起的。焊接線端子:只適用于銅線和銅線鼻子,是對開口的線鼻子,用工具把把開口線鼻子和導線壓接后在用焊錫把線鼻子和線焊接在一塊。
5.壓接線端子適用于10mm2以上的電線的端子制作安裝。如果是BV2.5、 BV4.0 、 BV6.0只能算進入配電箱內的無端子外部接線。而計入插座和燈具內的端子是不計算,它的接線計入到燈具和插座的安裝定額內了。
2015-08-06 07:00:14
-
第1條:看配管從配電箱上還是下進箱,若上進箱,不計配管,若下進箱,計配管,配管預留不計。第2條:穿管式不計。第3條:插座應分具體位置,如兩個插座的橫向距離,小于與驗收規范橫向槽的最大距離,可以橫向連接,在如2個插座在統一方墻的兩面統一位置,像這種情況登高工程量計算要注意,同時登高工程量不是只計30cm,而是計至插座接線盒的中心位置,第4條:施工工藝差別,簡單的說,多股銅芯線如BV-10,它要接入端子板上需壓接銅接線端子,在如RVS-2*2.5,它要接入端子板上需焊接銅接線端子,BV3*2.5線一端與配電箱連接一端與燈頭,不能套壓銅接線端子,能套無端子接線且計3個,燈頭處定額已含。
2015-08-06 07:21:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看