海邊項目基底在無任何井點降水措施下水泵抽水
老師,你好!請教下在挖基坑土方,挖至-11.2m基底標高時才采取水泵抽水,無井點降水,定額中2-6-9、-10、-11潛水泵等抽水機集水井排水中機械人工含量2.08工日/臺班,人工怎么解釋呢,是按照一個人一臺班考慮的嗎?我們要跟甲方批價,甲方認為人工費太高。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
海邊項目基底降水措施 一般是考慮圍堰、下水泵抽水的。
如果實際施工屬實,甲方不應該考慮計較高、低的。
2015-08-05 11:29:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看