丁丁 2015-08-05 09:26:59 | 重慶市 安裝 | 1538查看 4回答
通風管道算量問題
通風管道計算規則,按中心線計算,包括彎頭三通變徑等不包括部件長度。我想問的是:彎頭和三通變徑,連接管道如何去劃分,比如按450*200 管道-連接變徑-200*160的管道。。我是按照變徑的中心線區劃分長度嗎。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般都是中線到中線計算工程量,兩邊管道各分攤一半
2015-08-05 16:58:33
-
按照計算規則,變徑以小規格端為分界線,變徑的長度劃入大規格風管計量
2015-08-05 09:38:46
-
風管的計算都是管中到管中,大小一邊一半
2015-08-05 15:50:10
-
施工中計算,一般有變徑部位,由大到小算至小的齊平端,再說,施工時,制作有損耗,廢料也是無法使用的。一般這些量不大,就統算了。
2015-08-05 16:54:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看