太陽雨 2015-08-04 09:08:34 | 湖北省 安裝 | 15199查看 3回答
通風系統中消聲彎頭計算
如下截圖,應該是一個普通的90度彎頭,里邊加了導流葉片,現在有幾個問題想問下 第一:這個彎頭和消聲彎頭有什么區別?分別用在什么位置?第二:在計算的時間,消聲彎頭要單獨套項,而截圖彎頭按風管計算,同時要套導流葉片的制作和安裝子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓主,您好。首先是否為消聲彎頭需要根據設計圖例確定,不能光看是否畫導流片的。
第一:這個彎頭和消聲彎頭有什么區別?分別用在什么位置?
回復:這個彎頭(導流彎頭)和消聲彎頭本質區別在于消聲彎頭有內部消聲物質填充,這個僅僅是具備導流功能不具備消聲功能的。目前的工藝,消聲彎頭往往是成品安裝的,現場制作很麻煩。消聲彎頭一般用在空調機房出入口拐角或者對噪音要求比較高的場合。導流彎頭沒什么特殊場合,一般如果大一點的風管拐的角度太小,氣流不通暢就需要采用,這個有規范要求的;
第二:在計算的時間,消聲彎頭要單獨套項,而截圖彎頭按風管計算,同時要套導流葉片的制作和安裝子目?回復:消聲彎頭單獨套是沒錯的。導流彎頭嚴格來說確實要單獨計算導流葉片的制作和安裝子目的,但實際過程中往往會把導流葉片折算到風管面積里的,因為綜合單價相差不大的。
2015-08-04 13:28:52
-
答:1、消聲彎頭與風管加導流片兩者都是有消聲的作用,消聲彎頭是出廠成品設備,彎頭加導流片可現場制作。但具體的區別對于我們做造價的來說,也不太清楚,我想也沒必要一定要搞清楚這點。2、消聲彎頭按消聲器定額項計價,主材單獨算。但風管彎頭加導流片,是不單獨計算的。而且實際現場也很少有單位單獨去加導流片。
2015-08-04 10:16:57
-
詳細看當?shù)氐亩~計算規則。
2015-08-04 15:33:05
-
通風排煙系統中的防火閥,消聲器等是否屬于設備?
通風排煙系統中的防火閥,消聲器等是否屬于設備?如帶閉全自動防煙防火閥1000*400
-
通風系統中,計算風口、風閥價錢,是按照周長計算還是面積計算
通風系統中,計算風口、風閥價錢,是按照周長計算還是面積計算
-
通風系統中支架及減震如何計算?
在通風系統中,需計算支架、減震,請問支架如何計算重量呢?減震是什么,又該么計算?請高手指教
-
比如兩個分管弄號分別為800*320與630*200,他們上面的消聲器及防火閥是不是一樣的,不一樣的話,是不是要分兩個類型分開算