-
a1****@163.com 2013-01-06 22:43:27 | 廣東省 云翻樣 | 828查看 4回答
梁的側面鋼筋
在圖紙里面梁的高度大于等于600時梁的集中標注有標側面構造筋是多少,梁高小于600的時候梁的集中標注沒有標梁的側面鋼筋。但是平法里面有說梁高大于等于450時就要加側面鋼筋。請問各位專家在施工過程這種情況梁高450到599要不要加側面鋼筋。麻煩了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖集直“梁高大于等于450時就要加側面鋼筋”,這個高度是梁的腹高,及梁高扣減板厚的高。是否需要加側面構造筋,按設計圖紙的要求定義即可。
2013-01-06 22:50:52
-
嗯的 看哪個圖集句知道了
2013-01-07 11:44:10
-
支持樓上 ,,,
2013-01-07 09:45:23
-
平法里面有說梁高大于等于450時就要加側面鋼筋,這個梁高是指梁的腹板高度,腹板高=梁高-板厚-s,具體如下圖: 如果當腹板高度≥450時要加側面構造腰筋,這個一般在圖紙總說明里設計會有交代的。
2013-01-07 08:26:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看