沙丘上的綠葉 2015-08-03 10:23:05 | 重慶市 安裝 | 1259查看 1回答
水平橋架向下做至配電箱連接問題
水平橋架直接做至某個配電箱,應該只需要一個垂直向下的彎通就夠了吧?但是如果水平橋架從電箱上方通過或者電箱在過道貼墻安裝,水平橋架沿過道而過,這些情況水平橋架向下做至配電箱,怎么么做呢,需要彎通什么的嗎,向下的橋架規格怎么確定呢,橋架如果是800*200的,向下到電箱的橋架不可能一樣大吧,請詳細點回答我,如圖這些情況需要什么水平橋架向下做至電箱,需要什么通件,還有豎直橋架大小問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水平橋架直接做至某個配電箱,應該只需要一個垂直向下的彎通就夠了吧?
答:是的
但是如果水平橋架從電箱上方通過或者電箱在過道貼墻安裝,水平橋架沿過道而過,這些情況水平橋架向下做至配電箱,怎么么做呢,需要彎通什么的嗎,
答:需要一個豎直三通
向下的橋架規格怎么確定呢,橋架如果是800*200的,向下到電箱的橋架不可能一樣大吧,請詳細點回答我,如圖這些情況需要什么水平橋架向下做至電箱,需要什么通件,還有豎直橋架大小問題
答:向下的橋架一般設計院對分支橋架規格會有標注,如果沒有需要設計院明確,分支橋架肯定跟主橋架規格不一樣,引下橋架規格要小,向下也是需要一個豎直三通,
2015-08-03 12:25:50