沙丁魚 2015-07-29 15:36:22 | 海南省 安裝 | 3416查看 4回答
關于噴淋系統的閥門
如圖,標出的是末端試水閥嗎?在噴淋系統中每層都要有一個末端試水裝置嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標出的是系統的某一封閉回路最低端的放水閥,這不是末端試水裝置。在噴淋系統中每層中的每一個封閉回路都應該有設置的。
2015-07-29 16:30:58
-
關于噴淋系統的閥門;如圖,標出的是末端試水閥;在噴淋系統中每層 一般都要設有一個末端試水裝置的;
2015-07-29 15:37:39
-
如圖,標出的不是末端試水閥,是泄水閥,是在系統排空時泄水用的。在噴淋系統中每層都要有一個末端泄水試水裝置。
2015-07-29 15:41:47
-
圖中標出的是末端試水閥,在噴淋系統中不是按層設置末端試水裝置,末端試水裝置是按照系統設置的,一個系統在末端設置一套末端試水裝置。
2015-07-29 15:50:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看