bfh123456 2015-07-29 14:44:53 | 河北省 安裝 | 12473查看 5回答
安裝預算中,雨水斗是否單獨套定額
安裝預算中,雨水斗是否單獨套定額
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝預算中,室內排水系統的雨水斗不可以單獨套定額,已包在管道安裝中。室外的道路排雨水的稱雨水口,可以用土建定額子目套。
2015-07-29 16:38:36
-
雨水斗應該依據設計要求的材質、規格等單獨套定額的:
2015-07-29 15:06:29
-
雨水斗要單獨套子目,北京市12定額在屋面及防水工程中的屋面防水及其它
2015-07-29 15:01:16
-
安裝預算中,雨水斗是單獨套定額,雨水口都要單獨套,套土建定額屋面排水里的子目。
2015-07-29 14:48:56
-
你好
這個要根據你的圖,這個是內排水還是外排水
如果是內排水,這個是安裝專業負責做。那么雨水斗是不需要計算的,消耗量里面已經包含
如果是外排水,這個一般是土建專業做,這個需要計算,也有定額,直接套UPVC雨水斗即可
希望對你有幫助。
2015-07-29 14:59:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看