綠色的琪蒂 2015-07-27 15:10:33 | 浙江省 土建 | 1704查看 2回答
磚胎模的問題
圖示:半地下室梁為基礎梁,中間有板,基礎梁模板用磚胎模 1.磚胎模是支兩邊嗎,梁底面模板要算嗎 2.磚胎模高腰減去板厚嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
常規是砌2側,但遇井坑部位的基礎梁需要看設計詳圖(有些設計只砌一側,另一側用模板)。
基礎梁底是墊層,無需模板;普通梁才需底模。
因實際基礎梁與底板同時澆筑,所以磚胎膜高度應扣除與基礎梁頂同標高的板厚。
但也可以忽悠下不明現場的:先澆基礎梁再澆板,那基礎梁的胎膜肯定要砌到頂才可以完整澆筑基礎梁,否則就有鋼筋裸露在外了。
2015-07-27 15:22:19
-
基礎磚胎膜,通俗的講就是基礎支模板,只不過常用的木模改成磚砌了,因為基礎梁或承臺與上部的筏板要一起整澆搗,這樣用木模的話就拆不摸了。所以,基礎梁兩側砌磚模,底做墊層。其與上部筏板等交接的,是要扣除的,即三維角度看看。供參考
2015-07-28 09:41:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看