沙丁魚 2015-07-26 00:56:29 | 海南省 安裝 | 1376查看 3回答
關于GQI安裝算量
請問,1.減壓孔板在GQI中用什么定義?2.立管的閥門、檢查口之類的可以布上去嗎,布布上去就用手算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.減壓孔板在GQI中用什么定義?---------用減壓閥定義
2.立管的閥門、檢查口之類的可以布上去嗎,布布上去就用手算嗎?--------閥門可以用手算,排水管中檢查口是不計算的,已經包含在管道安裝里了
2015-07-26 06:56:18
-
你好
1.減壓孔板 這種單獨算個數的,設備可以用閥門識別出來
2.首先,排水立管檢查口是不用單獨計算的,他包含在定額消耗量里面。
給水立管的閥門,這些,咱們也可以用軟件識別,圖例識別出來。如果個數比較少,你也可以用表格輸入的方法,手算也不是很麻煩。咱們實際工作中有的圖紙可能很復雜,用軟件單獨識別操作起來可能很麻煩,這種情況下,我們需要用手算。
2015-07-26 08:10:19
-
1.減壓孔板在GQI中可以定義,在導航條中選擇消防大項下垢管道配件/其它項,名稱輸入減壓孔板,再雙擊[系統圖倒]選擇水表圖形代用,再按其位置、標高設置好,在立管上點畫上即可以。
2.立管的閥門同樣先定義設置好后繪制,檢查口之類的不需要計算,不會布時也可以在[報表輸入]界面中去輸入就好。
2015-07-26 10:14:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看