ppp 2015-07-24 17:56:13 | 浙江省 安裝 | 4382查看 2回答
小電流接地選線套定額問題?
1.請教一個問題,我正在做10KV變電站工程預算,高壓室中隔離柜安裝有一臺小電流接地選線設備1套,我查了一下,保護裝置小電流接地檢測裝置調試按套計算,其調試系統數按采用這類保護裝置的送配電斷路器的臺數計算,我查了一下圖紙,送配電斷路器臺數為26臺,哪么,本工程小電流接地檢測裝置調試費為26臺*5180=134680元,調試費這么高,是不是有問題?調試費還是按1套*5180=5180計算? 2.小電流接地選線裝置是否要單獨的調試資料結算時才記取調試費? 3.零序電流互感器是小電流接地選線系統中的裝置,我們每臺高壓柜都裝了該設備并做了調試,那到底要不要走選線裝置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.我正在做10KV變電站工程預算,高壓室中隔離柜安裝有一臺小電流接地選線設備1套,我查了一下,保護裝置小電流接地檢測裝置調試按套計算,其調試系統數按采用這類保護裝置的送配電斷路器的臺數計算,我查了一下圖紙,送配電斷路器臺數為26臺,哪么,本工程小電流接地檢測裝置調試費為26臺*5180=134680元,調試費這么高,應該是有問題的,調試費還是按1套*5180=5180計算比較合適的。
2.小電流接地選線裝置是需要單獨的調試資料結算時才記取調試費的。
3.零序電流互感器是小電流接地選線系統中的裝置,我們每臺高壓柜都裝了該設備并做了調試,那是要走選線裝置的。
2015-07-24 21:07:59
-
1:一般是中性點不接地時,才會采用小電流接地的方式來保護,小電流接地不同于高壓柜中的零序電流接地.從你的問題來看隔離柜中的小電流接地主要保護的是隔離柜中的斷路器,所以此裝置只能計算一套.2:小電流保護屬于特殊保護,需要單獨的調試資料,并且需要進行計算.3:零序電流接地是成套高壓柜中的必備回路,一般來說零序電流接地為柜內廠家配套的裝置,不需要單獨收費,應該屬于高壓柜10KV配電系統中的斷路器系統的保護系統.我們在計算時,一般按高壓柜的斷路器計算10KV斷路器系統調試后,不再計算零序保護.供參考.
2015-07-30 22:20:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看