null 2015-07-17 16:23:54 | 浙江省 安裝 | 2482查看 5回答
安裝電氣工程的接線盒怎么計算
安裝電氣工程的接線盒怎么計算
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝電氣工程的接線盒計算一個燈具計算一個接線盒(燈頭盒),一個開關計算一個接線盒,一個插座計算一個接線盒,一個用的設備計算一個接線盒,另外還要按電氣規范要求和電氣施工圖集計算接線盒。要求是:管長每超過30m,無彎曲.管長每超過20m,有1個彎曲.管長每超過15m,有2個彎曲.管長每超過8m,有3個彎曲。按上述要求計算即可
2015-07-17 16:53:26
-
凡燈關、開關、插座等照明和弱電終端均需計開關盒,至于接線盒除劇場和廠房等空曠建筑外按規定的條件幾乎沒有符合的,但為周全起見可按開關盒的5%~10%計,甲乙雙方都不會有多大的爭議。
2015-07-17 18:44:46
-
按照個數計算燈具及線路交叉處都有接線盒!
2015-07-17 16:36:22
-
安裝電氣工程的接線盒的計算,直線部分可以按20米計算一個接線盒,凡是有轉彎的位置也要設置一個接線盒的。
2015-07-17 16:33:48
-
設計無要求時,配線保護管遇到下列情況之一,應增設保護管路保護盒和拉線盒:
1.管長每超過30m,無彎曲
2.管長每超過20m,有1個彎曲
3.管長每超過15m,有2個彎曲
4.管長每超過8m,有3個彎曲
垂直敷設的電線保護管遇到下列情況之一,應增設固定導線用的拉線盒
1.管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m
2.管內導線截面為70~95mm2及以下,長度每超過20m
3.管內導線截面為120~240mm2及以下,長度每超過18m
2015-07-17 16:38:54