山子 2015-07-15 09:56:40 | 北京市 安裝 | 5050查看 3回答
接地斷接卡子的問題
北京12定額,9-62斷接卡子制作安裝定額字子目,一處預算單價105.23;9-92接地測試板制作安裝定額子目,一點預算單價58.74,問:這兩樣有什么區別,分別在什么情況下套?重點是北京12定額,我知道這兩個都是為了測量接地電阻的,就是想知道他倆有啥區別?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地測試連接板是用于使用房屋鋼筋做為引下線時,與鋼筋連接的連接板,用于測試電阻使用,測試時直接連接在連接板上測試電阻;
斷接卡子的作用是將避雷引上線與接地體斷開,以利于測量接地體的接地電阻值;接地測試點為測試時連接儀器設備的點,一個測試連接處一個點。2015-07-15 10:49:15
-
9-62為暗裝,有接線箱。
9-92為明裝,無接線箱。
2015-07-15 11:05:59
-
根據設計施工圖紙要求選擇相應的定額子目。
2015-07-15 16:44:33