1973 2013-01-16 10:15:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 3回答
這種鋼筋怎么設置(如圖)
懸挑板上的鋼筋是用負筋輸入還是怎么輸入,希望詳細解答~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納截圖中3A6.5可以在框架梁的側面縱筋里輸入,A8@150在梁屬性的其它箍筋里輸入。具體看下圖
2013-01-16 11:01:03
-
這個直接把外邊的突出部分按挑板設置,鋼筋按負筋布置,只要長度對就可以,分布筋按A6@300就可以
2013-01-16 10:27:59
-
在梁其他箍筋里解決或者直接在單構件輸入里解決
2013-01-16 10:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看