zuocongxian 2015-07-08 16:24:24 | 北京市 安裝 | 3144查看 3回答
電纜沿吊頂管內敷設,需要配置接線盒嗎?
電線配管中,關于接線盒數量北京2012定額有要求,假設電纜沿吊頂內穿管敷設,接線盒的數量也是按照電線配管要求一樣嗎?還有關于管線埋地敷設的話,接線盒數量如何確定?也要符合30、20、15、8的要求嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電線配管中,關于接線盒數量北京2012定額有要求,假設電纜沿吊頂內穿管敷設,接線盒的數量不應是按照電線配管要求一樣配接線盒的,還有關于管線埋地敷設的話,接線盒數量應該是接實際需要確定,不一定是要符合30、20、15、8的要求的,你可以看一下北京市電氣安裝定額中相關的電纜敷設說明和計算規則就清楚了。
2015-07-08 17:00:29
-
電線配管中,關于接線盒數量北京2012定額有要求,假設電纜沿吊頂內穿管敷設,接線盒的數量也是按照電線配管要求一樣
還有關于管線埋地敷設的話,接線盒數量也要符合30、20、15、8的要求。
2015-07-08 16:46:21
-
一、凡是電線管與用電器(開關、插座、燈具、電視、電話、模塊、攝像機等)連接處,都要用接線盒做轉換。
二、為施工(管內穿線)方便,增加過線盒。設計無要求時,配線保護管遇到下列情況之一,應增設管路保護盒和拉線盒;
1.管長度每超過30m,無彎曲;
2.管長度每超過20m,有1個彎曲;
3.管長度每超過15m,有2個彎曲;
4.管長度每超過8m,有3個彎曲。2015-07-08 17:18:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看